Ochrana staveb proti metanu vystupujícímu z podloží I
7. 12. 2007, JAROSLAV SOLAŘ
Metan se vyskytuje na zemském povrchu zpravidla na poddolovaném území, zejména v lokalitách, kde již bylo hlubinné dobývání ukončeno, např. v okolí starých důlních děl, která nejsou větrána, kde důlní plyny pronikají skrze propustnost nadložních vrstev na zemský povrch. Poddolovaným územím se v souladu s ČSN 73 0039 [1] rozumí území v dosahu účinků hlubinného dobývání.
V posledních letech dochází v řadě lokalit, kde byla
ukončena hornická činnost, k výstupu důlních plynů, jejichž
součástí je také výbušný metan, na zemský povrch. Důsledkem toho je
pak vážné ohrožení majetku a bezpečnosti osob. Problém není
zcela nový, je doložen i historicky. Nejstarší písemný doklad
o výronu důlního plynu je z r. 1852 a nachází se
v Městském archívu v Ostravě. Od té doby je zaznamenána
a popsána celá řada událostí spjatých s problematikou
nekontrolovaného výstupu důlních plynů.
Velmi akutním se stal problém nekontrolovaného výstupu důlních
plynů v regionu Ostravska a Karvinska v posledních
letech, tedy v souvislosti s ukončením těžby
a likvidací několika důlních děl. Tato záležitost se stala
natolik závažnou, že vedla vládu ČR k vydání usnesení
č. 993 ze dne 14. 10. 2002, kterým uložila
Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Českým báňským
úřadem v Praze připravit směrnici, která by řešila
problematiku výstupu důlních plynů na zemský povrch na územích
s utlumenou hornickou činností, jak při výstavbě nových
staveb, tak při užívání či odstraňování staveb.
Z pověření Českého báňského úřadu v Praze byl v roce
2003 na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava zpracován
projekt č. 19/2002 ČBÚ Praha s názvem
„Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského
pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů“. Výstupem
daného úkolu, který byl v prosinci 2003 předán ČBÚ Praha, byl
„Návrh vyhlášky Českého báňského úřadu, kterou se stanoví
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu u staveb na území
s výstupem důlních plynů“.
Uvedený návrh vyhlášky je východiskem pro další výzkum, vývoj,
navrhování a realizaci ochranných opatření proti průniku
důlních plynů, resp. metanu, do nových i stávajících staveb na
takto postiženém území. Pro ochranu staveb proti pronikání metanu
zatím neexistuje v České republice žádný schválený
legislativní předpis.
Problém spočívá ve skutečnosti, že směs metanu se vzduchem
může vytvořit výbušnou nebo hořlavou koncentraci. Výbušná
koncentrace metanu, v závislosti na obsahu plynu ve směsi se
vzduchem, se pohybuje přibližně v rozmezí 5-15
%.
Území s výstupem důlních plynů rozdělujeme na
kategorie:
A – území s možným nahodilým
výstupem,
B – území ohrožené výstupy,
C – území nebezpečné výstupy,
D – výchozy karbonu,
E – území v okolí starého důlního díla,
nebo v okolí likvidovaného hlavního důlního díla nebo
vrtu.
Stavby podle ohrožení výstupem důlních plynů dělíme do
následujících kategorií:
a) 1. stupeň –
stavba bezpečná – naměřené koncentrace metanu
v žádném místě v interiéru nepřesáhnou 0,1
%,
b) 2. stupeň –
stavba ohrožená – naměřené koncentrace metanu
v interiéru jsou vyšší než 0,1 %, ale
nepřesahují 0,5 %,
c) 3. stupeň – stavba je
nebezpečná – naměřené koncentrace metanu v interiéru
jsou vyšší než 0,5 %.
Problematiku metanu vystupujícího z podloží, jehož
koncentrace v půdním vzduchu se výrazně mění v závislosti
na barometrickém tlaku a který proniká skrze kontaktní
konstrukce (podlahy, obvodové stěny) dovnitř staveb, je nutno řešit
pomocí stavebních opatření, jež radikálně omezí jeho přísun.
A to tak, aby ve vnitřních prostorách staveb byla po celou
dobu životnosti zajištěna koncentrace metanu pod limitní hodnotou
0,1 %, která zajišťuje jejich bezpečné užívání.
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI METANU
Ochranná opatření proti pronikání metanu z podloží
dovnitř stavebních objektů rozlišujeme pro:
* Nové stavby,
* Stávající stavby.
Jak u novostaveb, tak také u stávajících staveb je
nutno nejprve rozlišit, zda se jedná o stavbu
typu M - stavby, u kterých se
může důlní plyn hromadit (např. uzavřené budovy, podzemní stavby,
kolektory apod.), nebo o stavbu typu N
- stavby, u kterých je hromadění důlního plynu
vyloučeno (např. otevřené stavby, liniové nadzemní stavby
apod.).
Opatření proti pronikání metanu se navrhují pouze
u staveb typu M. U staveb typu N nejsou žádná opatření
potřebná. Ochranná opatření musí být, pokud je to
technicky možné, navržena tak, aby jejich funkce byla nezávislá na
uživateli stavby.
Základním podkladem pro návrh opatření proti pronikání metanu
dovnitř stavebních objektů jsou atmogeochemická měření koncentrací
metanu v půdním vzduchu. Hodnoty naměřených koncentrací se pak
zakreslí do výkresu situace, ze kterého jsou posléze patrné různé
hodnoty v různých půdorysných plochách (viz obr. 1).
Ochranná opatření u novostaveb
U novostaveb rozlišujeme dvě základní konstrukční opatření,
a to:
1) provedení povlakové izolace proti
pronikání metanu;
2) osazení vstupního podlaží nad
úroveň terénu. A to tak, aby byl úplně vyloučen jeho
kontakt s podložím.Princip je znázorněn na obr. 2.
V obou případech je nutno zajistit plynotěsnost spojů
vnitřní kanalizace (včetně provedení její zkoušky v souladu
s ČSN 73 6760
[10]
). Ventilační hlavice vnitřní kanalizace pak musí být osazeny
v takové výšce nad rovinou střechy, aby v místě jejich
vyústění nemohlo dojít k manipulaci s otevřeným
ohněm (např. v budoucnu při opravě střechy,
klempířských prvků apod.). Případně se tento požadavek zajistí
jiným vhodným způsobem, který je v souladu s příslušnými
bezpečnostními předpisy.
Veškeré podzemní konstrukce (základové
konstrukce, revizní šachty apod.) musí být navrženy tak,
aby v nich nemohlo docházet ke kumulaci metanu.
U obou způsobů je zároveň nutno v kontaktním
podlaží objektu instalovat zařízení na registraci a informaci
o výskytu důlního plynu a metanu (CH4) včetně
příslušného počtu čidel. Zmíněné zařízení je pak napojeno
na centrální záchranný systém, který v případě výskytu
nadměrné koncentrace zajistí vyslání zásahové jednotky, která učiní
opatření pro její snížení (zpravidla intenzívním odvětráním).
Povlaková izolace proti pronikání metanu
z podloží
Povlaková izolace proti pronikání metanu
z podloží se provede na konstrukcích kontaktního
podlaží, které jsou v kontaktu s podložím
(podlaha, svislé obvodové stěny nejnižšího podlaží).
Zároveň se zajistí splnění požadavku uvedeného
v odst. 7.2.1 ČSN 73 0540
-2
[2]
, který stanoví nejnižší hodnotu intenzity výměny vzduchu
v neužívané místnosti nmin,N = 0,1
h-1. Zmíněná bariérová izolace radikálním
způsobem snižuje difuzi metanu skrze kontaktní konstrukce dovnitř
objektu, a to v závislosti na hodnotě jejího koeficientu
difuze D
[m2.s-1
] pro metan.
Pro návrh povlakové izolace proti pronikání metanu
z podloží platí následující zásady:
1. Pokud bude stavba situována na
poddolovaném území, musí být v rámci projektu rovněž řádně
navržena její odolnost proti účinkům poddolování v souladu
s ČSN 73 0039 [1].
2. Izolace proti pronikání metanu je
zároveň hydroizolací, případně také izolací proti pronikání radonu.
Musí být tedy navržena v souladu s ČSN P 73 0606
[6] a ČSN P 73 0600
[7], případně také v souladu
s ČSN P 73 0601 [8].
3. Izolace se navrhne z vhodné
polymerní fólie, případně z asfaltového pásu typu
S s nenasákavou vložkou. Návrh tloušťky
izolace se doloží výpočtem (viz níže).
Na základě dosavadních měření součinitelů difúze metanu
Dm
[m2.s-1
]je možno konstatovat následující:
* Jako nejvhodnější materiály se jeví fólie na bázi
vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) a polypropylénu (PP). To
proto, že vykazují velmi nízké hodnoty součinitelů difuze metanu
Dm
[m2.s-1
].
* Jako nevhodné materiály se jeví asfaltové pásy. To proto, že
i nejkvalitnější asfaltové pásy (včetně pásů s kovovými
fóliemi) vykazují vysoké hodnoty součinitelů difuze metanu
Dm
[m2.s-1
](o několik řádů vyšší než zmíněné fólie
s jejich nízkými hodnotami). Tato skutečnost při praktickém
navrhování izolace znamená nutnost návrhu jejich značné tloušťky
(řádově několik centimetrů, či dokonce decimetrů), což je pro
praktické použití, samozřejmě, nereálné.
Příklady hodnot součinitelů difuze metanu
Dm u některých materiálů
jsou uvedeny v tabulce.
Izolační materiál musí splňovat následující
požadavky:
a) Musí mít stanoven součinitel difuze metanu
Dm
[m2.s–1
], a to jak v ploše, tak
také ve spoji. Je nepřípustné, například u fóliových
izolačních systémů nahrazovat svařované spoje pomocí samolepicích
pásků, jejichž těsnost může být z hlediska pronikání metanu
problematická.
b) Tažnost izolačního materiálu musí být
taková, aby izolace byla schopna přenést mezní deformace, které
jsou pro určitý typ konstrukce uvedeny v ČSN 73 1001
[4]. Pokud bude objekt ovlivněn účinky
poddolování, musí být izolace schopna přenést také deformace
v důsledku účinků poddolování, pokud je objekt zajištěn
konstrukčním systémem poddajným nebo smíšeným podle ČSN 73
0039 [1]. V případě zajištění
na principu tuhosti zde zpravidla problém nebude.
c) Trvanlivost izolačního materiálu musí
odpovídat předpokládané životnosti stavby.
d) Izolační materiál musí splňovat všechny požadavky,
které vyplývají z konkrétních podmínek na staveništi
(odolnost proti mechanickému namáhání, koroznímu namáhání
apod.).
e) Veškeré prostupy
izolací proti průniku metanu musí být řešeny pomocí
ocelových plášťových trub s navařenými pevnými
přírubami, kde se hydroizolační povlak sevře mezi pevnou
a volnou přírubu. Prostor mezi plášťovou troubou
a prostupujícím potrubím či kabelem se vyplní vhodným
plynotěsným těsněním (např. trvale pružným tmelem, pryžovými
profily, apod.). Zde je možno uplatnit stejné zásady, které platí
pro izolace proti průniku radonu, a to požadavky
z kap. 5.8 ČSN 73 0601
[8].
4. Pod vodorovnou izolaci se provede podkladní
vrstva - podkladní beton (třída betonu min. B
15), o minimální tloušťce 150 mm, která se vyztuží ocelovou
svařovanou sítí (min.
f
5/150 - 150 mm) při horním povrchu. V místech nad
základy (pásy, patkami) se provede vyztužení ocelovou svařovanou
sítí také při dolním povrchu.
5. Podkladní beton se výškově umístí nad úroveň
horního líce základové konstrukce (pásů, patek,
roštů).
6. Na poddolovaném území se doporučuje
podkladní beton vyztužit ocelovou svařovanou sítí při horním
i dolním povrchu v celém rozsahu, čímž dojde
k vytvoření souvislé železobetonové ztužující desky (tzv.
membránové desky) tak, jak je uvedeno v odst. 3.2.7 bod 4)
ČSN 73 0039 [1].
7. Na poddolovaném území je možno
podkladní beton doplnit z důvodu snížení smykových napětí
v základové spáře také kluznou spárou tak, jak je popsáno
v ČSN 73 0039[1], popřípadě
reologickou kluznou spárou.
Smyková napětí v základové spáře a pod podkladním
betonem je možno částečně snížit také položením vhodné separační
vrstvy (např. geotextilie) pod vrstvu podkladního betonu, tedy
přímo na terén, nebo na štěrkopískový polštář.
8. V místech mimo základy
se podkladní beton provádí buďto:
a) přímo na rostlý terén -
u propustného podloží z hlediska podzemní vody;
b) na štěrkopískový polštář -
v případě nepropustného podloží z hlediska podzemní vody
(v případě zemin o hodnotě součinitele propustnosti
k
³
1.10–4 m.s–1 - viz
ČSN P 73 0600 [7].
Tloušťka štěrkopískové vrstvy - min. 200
mm.
Rovinnost a vlhkost podkladu musí respektovat druh
použitého izolačního materiálu. Tyto jsou zpravidla předepsány
příslušnými výrobci.
9. Pro ochranu izolace, její provádění
a přejímku platí obecně zásady jako v případě
hydroizolací.
U všech místností v kontaktním podlaží
i u všech dalších místností objektu je nutno vždy
zajistit, aby byl splněn požadavek odst. 7.2.1 ČSN 73
0540 [2], který stanoví hodnotu
nejnižší intenzity výměny vzduchu v neužívané
místnosti nmin,N = 0,1
h–1.
To v praxi znamená:
a) u místností s okny nesmějí být
použita těsná okna nebo venkovní dveře, ani provedeno jejich
dodatečné utěsnění;
b) u vnitřních místností bez oken musí
být výše uvedená hodnota nejnižší intenzity výměny vzduchu
zajištěna ventilačním průduchem s přirozeným prouděním vzduchu
nebo jejich propojeím s některou sousední místností (např.
pomocí větracích mřížek umístěných nad sebou v místě podlahy
a pod stropem).
To proto, aby v případě, že budova nebo její určité
místnosti budou uzavřeny a nebudou delší dobu užívány, nemohlo
dojít ke kumulaci metanu v interiéru.
Při aplikaci povlakové izolace je vhodné provést
i následující doplňková opatření:
1) pokud je to možné, omezit kontakt stavby
s podložím na minimum;
2) na zásypy kolem objektů použít materiály
s vysokou plynopropustností, tzn. zeminou štěrkovitou nebo
písčitou třídy G1, G2, G3, S1, S2, S3 podle ČSN 73 1001
[4]. Nepoužívat kolem staveb ve větších
plochách terénní úpravy z materiálů, které mají nízkou
plynopropustnost (např. asfalt, beton apod.).
Tabulka 1: Hodnoty součinitele difuze metanu
Dm
|
|
D
[m2s-1]
|
||||||
|
Název
|
Výrobce - dodavatel
|
Typ
|
Plocha
|
Spoj
|
|||
|
Asfaltové pásy
|
|||||||
|
FOALBIT AL – SR S 40
|
Icopal, s. r. o., Praha
|
/
|
3,877.10-9
|
3,108.10-8
|
|||
|
FOALBIT AL – S 40
|
Icopal, s. r. o., Praha
|
/
|
1,196.10-8
|
7,539.10-8
|
|||
|
Paraplast M PV S 50-15 AB
|
Parabit Technologies, s. r. o., Zbuzany
|
/
|
5,814.10-9
|
1,194.10-7
|
|||
|
Fólie
|
|||||||
|
Penefol 950
|
Lithoplast, s. r. o., Brno
|
PEHD
|
3,461.10-12
|
4,223.10-12
|
|||
|
Junifol
|
Juta, a. s., Dvůr Králové
|
PEHD
|
3,27.10-12
|
|
|||
|
Oldroyd
|
Oldroyd systemer A/S, 3766 Sannidal Norway, do ČR dováží:
Izohelp, s. r. o., Liberec
|
PP
|
8,147.10-12
|
4,806.10-12
|
|||
|
Penefol 800
|
Lithoplast, s. r. o., Brno
|
PELD
|
2,35.10-10
|
neměřeno
|
|||
|
Fatrafol 803
|
Fatra Napajedla
|
mPVC
|
4,617.10-10
|
4,538.10-9
|
|||
|
R-fol 950
|
PK IZOLACE, s. r. o., Herálec
|
PEHD
|
3,51.10-12
|
9,42.10-12
|
|||
|
R-fol 900
|
PK IZOLACE, s. r. o., Herálec
|
PEHD
|
1,01.10-11
|
1,15.10-11
|
|||
|
R-fol 800
|
PK IZOLACE, s. r. o., Herálec
|
PEHD
|
1,11.10-11
|
3,59.10-11
|
|||
|
Fatrafol 806
|
Fatra Napajedla
|
mPVC
|
4,05.10-12
|
9,35.10-12
|
|||
|
F 635-15
|
Sarnafil
|
mPVC
|
2,16.10-11
|
6,16.10-11
|
|||
|
G 476-15
|
Sarnafil
|
mPVC
|
4,01.10-11
|
5,74.10-11
|
|||
|
TG 68-20
|
Sarnafil
|
mPVC
|
1,87.10-11
|
2,73.10-11
|
|||
|
Cementová
malta
|
|||||||
|
Cementová malta (těžené kamenivo)
|
/
|
7,64.10-5
|
/
|
||||
|
Cementová malta (drcené kamenivo)
|
/
|
3,63.10-6
|
/
|
||||
Dimenzování tloušťky povlakové izolace proti pronikání
metanu
Návrh druhu a tloušťky povlakové izolace proti pronikání
metanu závisí také dalších požadavcích, které má izolace splňovat
(viz výše). Z tohoto důvodu musí být provedeno její komplexní
posouzení z hlediska všech funkcí, které budou na ni kladeny
v konkrétních podmínkách.
Níže uvedený postup návrhu tloušťky povlakové izolace proti
pronikání metanu byl sestaven na základě lit.
[5], ze které byly převzaty vztahy (2)
a (4). Tento postup umožňuje navrhnout minimální potřebnou
tloušťku izolace bmin.
[m] tak, aby intenzita hmotnostního toku
metanu přes izolaci dovnitř objektu
Qm byla menší, než je její
maximální dovolená hodnota Qm,
max..
Návrh tloušťky povlakové izolace provádíme pro jednu
výpočtovou místnost. Za výpočtovou místnost volíme vždy
nejnepříznivější místnost v kontaktním podlaží.
a) Nejnepříznivější místnost je místnost, která má
největší hodnotu poměru P
[m]
:
A
P = ----
[m–1
] (1),
V
kde:
A [m2
] - celková plocha konstrukcí, které
jsou v kontaktu s podložím - viz vztah
(3),
V [m3]
- celkový objem posuzované místnosti.
Pokud bychom navrhovali tloušťku izolace proti pronikání
metanu podle skutečné hodnoty intenzity větrání infiltrací
u posuzované místnosti n
[-], pak by se tato
vypočetla podle ČSN 06 0210 [2].
Nejnepříznivější místnost by se pak musela klasifikovat také podle
tohoto kritéria, tedy s nejnižší hodnotou intenzity
větrání infiltrací n
[-], obdobně, jak je tomu
v případě navrhování protiradonových izolací podle ČSN P
73 0601 [8]. Zde však
z důvodu zajištění bezpečnosti uvažujeme vždy
n = 0,05 h–1
(viz níže).
b) Minimální potřebnou tloušťku izolace
bmin.
[m]
proti pronikání metanu určíme ze vztahu:
A . (v1 –
v2)
bmin.
= Dm .----------------- .
[m]
(2),
n . V .
v2
kde: Dm
[m2.s–1
] - součinitele difuze metanu,
v1
[%] -
koncentrace metanu vycházejícího z podloží,
v2
[%] -
maximální přípustná koncentrace metanu za izolací (uvnitř objektu),
A [m2]
- celková plocha konstrukcí, které jsou
v kontaktu s podložím viz vztah (3),
V [m3]
- celkový objem posuzované místnosti,
n
[s–1]
- intenzita větrání infiltrací
u posuzované místnosti.
Do vztahu (2) dosazujeme následující
hodnoty:
*v2 =
1.10–3, tedy
0,1 %,
* Hodnotu v1 pak
dosazujeme následovně:
a) na území kategorie
A hodnotou 10 %;
b) na území kategorie B až
D dvojnásobkem hodnoty naměřené jako podklad pro
projektování. Nejméně však 10 %
a nejvýše 100 %;
c) na území kategorie E
hodnotou 100 %.
* Hodnotu Dm
[m2.s
–1] dosadíme
podle konkrétního izolačního materiálu. A to z naměřených
hodnot v ploše a ve spoji hodnotu nepříznivější, tedy
hodnotu vyšší.
* Z bezpečnostních důvodů dosadíme hodnotu
n = 0,05 h–1 (n =
1,39.10–5 s–1), tedy hodnotu
poloviční, než je nmin,a = 0,1
h–1.
Celkovou plochu konstrukcí
A [m
2], které
jsou v kontaktu s podložím, vypočteme ze
vztahu:
A = Ap +
As
[m
-2]
(3),
kde: Ap
[m2] -
plocha podlahy, která je v kontaktu s podložím,
As
[m2] -
celková plocha všech částí stěn, které jsou v kontaktu
s přilehlou zeminou.
c) Dobu tk
[s]
, za kterou vzroste koncentrace metanu v místnosti na
kritickou hodnotu koncentrace metanu
v2, krit.
= 4 %, vypočteme ze vztahu:
V .
b
v1 – v2
tk
= --------- . ln -------------
[s]
(4),
Dm .
A
v1 – v2,
krit.
kde: b
[m] - je
navržená skutečná tloušťka izolace, v2,
krit.[%] - je
kritická koncentrace metanu. Dosazujeme vždy
v2, krit. = 4 %. Význam
ostatních veličin je stejný jako u vztahu (2).
Doba tk se počítá za
předpokladu hodnoty intenzity větrání n =
0.
Musí být splněna podmínka:
tk
³
90 dní (5).
Příspěvek byl vypracován za finančního přispění MŠMT, projekt
1M6840770001, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS. Při
řešení byly částečně využity výsledky dosažené v projektu GAČR
č. 103/03/0399.
Obr. archiv autora
Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.,(* 1963) absolvoval
Stavební fakultu VUT v Brně. V současné
době působí na katedře pozemního stavitelství Stavební fakulty
VŠB-TU Ostrava. Zabývá se problematikouvlivu vlhkosti na stavební
objekty, střešních plášťů, poruch a rekonstrukcí staveb,
staveb na poddolovaném území a v povodňových
oblastech.
Literatura:
1) ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území
(1989).
2) ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov
- Část 2: Požadavky (2002).
3) ČSN 06 2010 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním
vytápění (1994).
4) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
(1987).
5) Blaha, A. – Fojtů, D.: Metodika posuzování postačitelnosti
protiplynové izolace proti pronikání metanu z podloží do
stavebních objektů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, červenec
2003. Nepublikováno.
6) ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace.
Základní ustanovení (2000).
7) ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení
(2000).
8) ČSN P 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
(2000).
9) ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva.
Základní ustanovení (2000).
10) ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace (1995).